白鸽 2010-06-29 14:50:02 | 北京市 安装算量GQI | 5205查看 2回答
雨水口连接管工程量计算?
"雨水口连接管为DN225UPVC加筋管,设计坡度1% ,车行道覆土厚度>1.7米,其它覆土厚度>0.3米,雨水口连接接入雨水口或检查井的转角小于90度时,水位差不小于0.3米,在建筑物屋面雨水管下设置雨水井接入雨水检查井,雨水口可由联连接,雨水口连接管长度不应超过25米"请问雨水口连接管工程量如何计算?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您可能又接了一个瞎活,雨联管深度应在0.7~1米间,设计又在瞎设计。因为涉及雨水口清掏的问题,理论上应该是人站在路面上,用铁锹可以将雨水口的落叶、淤泥挖出,1.7深就需要下井了。水位差也是瞎掰,雨水口只在雨天才用,而下雨时是不能下检查井的,否则会被雨水冲走。因此雨联管可以在井室进井,也可以在井筒处进井。 至于长度,一般图纸上标雨联管的走向,按图量即可。没有标走向的,也会标雨水口的位置,可以量雨水口至下一个雨水检查井的距离。量取时注意:雨联管可以90度进井,但不能呛水进井,即两井段间的雨水口,只能接入下游井,不能倒呛接入上游井
2010-06-29 16:12:52
-
按实际长度以米计算
2010-06-29 14:56:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看