张小熊 2024-02-29 09:17:25 | 河北省 土建 | 756查看 3回答
直螺纹连接的梁搭接区箍筋需要加密吗?
图纸里规定的大于16的钢筋采用机械连接,梁的钢筋都是大于16的,那支座负筋和上部通长筋不同直径时搭接区箍筋还需要加密吗?有没有什么依据
2024-02-29 09:42:10 补充
就是我画线的这部分是主筋需要加密吗?架立筋和支座负筋连接需要加密吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按规范要求是要加密箍筋的 架立筋和支座负筋连接不需要加密箍筋
16G 22G
首次提交 2024-02-29 09:18:30 最近修改2024-02-29 09:43:46 (修改过2次)
-
1、直螺纹连接不存在搭接区,
2、架立筋和支座负筋连接150不需要
首次提交 2024-02-29 09:24:33 最近修改2024-02-29 10:12:23 (修改过4次)
-
22G平法图集,需要加密
2024-02-29 09:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看