造价_武 2024-03-01 17:10:11 | 山东省 安装机电预算 | 241查看 5回答
请问变配电室四周的接地端子是做接地极吗?是否需要单独记取?
请问变配电室四周的接地端子是做接地极吗?是否需要单独记取?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是,你把这个理解成检修或者试验放电用的接头
2024-03-01 17:12:41
-
这是一圈接地母线,标注接地端子那里是竖向连接到接地网的母线
2024-03-01 17:12:47
-
不是接地极,人工接地极在室外
2024-03-01 17:13:15
-
配电室设计要求四周距地0.3米高度设置一圈接地扁钢,与接地网可靠连接,接地端子就近与设备连接的
首次提交 2024-03-01 17:28:47 最近修改2024-03-01 17:30:24 (修改过1次)
-
配电箱定额含接地,不需要单独套,配电室周圈镀锌扁钢需要单独套