监控机房移机项目中,电视墙及空调拆除后,搬运到原有机房的楼上,需增加二次搬运费吗
监控机房移机项目中,电视墙及空调拆除后,搬运到原有机房的楼上,需增加二次搬运费吗?电视墙上的12块拼接屏在拆除后需包装好再搬运,是否可以增加设备保护费?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、安装定额中的子目包括了:定额材料的场内搬运距离按300m考虑的;设备场内搬运距离为150m。(各省定额或许有所不同,具体需要查看使用的定额。),因此,需看搬运距离是否超过定额包含的距离,如果没有超过则不能计取搬运费。
2、可以增加设备保护费(包装材料及为了包装增加的人工)
2024-03-01 21:10:04
-
可以计算。
2024-03-01 19:51:36
-
不需要增加运费
可以增加设备保护费
首次提交 2024-03-01 19:52:33 最近修改2024-03-01 19:54:17 (修改过1次)
-
这不叫二次搬运,如果要求拆下来放到指定地点,拆机+搬运是主要工作内容,必要的保护也可以计价
2024-03-01 19:54:53
-
可以的
2024-03-01 21:44:07
-
单独施工、计价,可以计算二次搬运费,设备保护费。
2024-03-02 10:35:00