• 砌体通长筋的设置

    基础墙高800,设置自认为没有错,为什么没有钢筋量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;你在基础层需绘制'砖墙'构件,然后绘制砌本加筋构件后,软件才会计算的.如果利用条形基础单元代替砖基墙时"是不会计算的,在条形基础中只需定义条形基础砼单元构件. 答;你在地框梁上绘制墙时,需要绘制砖墙构件,如果没有绘制砖墙构件是不会计算砌体拉结钢筋的,如果砌体通长钢筋,你需要选择构件,通过属性进行输入砌体通长筋的配筋信息. 答;我的Q281110453

    2010-07-01 09:52:09 

  • 画上基础构件后再进行计算看,或者看下墙体的位置放在其它构件上了。

    2010-07-01 08:17:50 

  • 在墙的属性中检查,看看有没有钢筋信息。

    2010-07-01 08:21:13 

  • 你好! 建议你检查一下构件设置中的钢筋是否设置,砌体加筋中的构件属性中是否设置好了。 砌体中的通长钢筋,建议在单构件中单独输入比较准确,在软件中绘图不是很好。

    2010-07-01 08:16:38 

  • 你应该检查下属性设置里面有没有设置钢筋,如果设置了就应该有的。对了你看他们的字体都是灰颜色的是私有属性,你还是从绘图里面检查是否设置了钢筋 你可不可以给我发张详细的图片那样更直接些

    通长

    砌体通长筋

    2010-07-01 08:42:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!