48948 2024-03-05 13:53:47 | 陕西省 安装 | 137查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
再见理想丶 黄金专家
答题: 6536 被赞: 7712
每层连接接地端子板 不是端子箱
2024-03-05 13:57:13
小老百姓 铂金专家
答题: 168202 被赞: 161083
接地干线扁钢与每层的端子板连接
2024-03-05 13:58:44
大神们 火灾自动报警线这种是怎么走向思路???
大神们问题1:此系统图的意思是从控制室出来一根总线连接端子箱再从端子箱连每个器具以及配电箱 然后再从端子箱出来D电源线连接手报电话等吗 问题2:但是平面图上没有一根总线连接全部 是需要从端子箱依次出来每一根连接相应的器具吗 问题3:从桥架出来的3K的线在平面图上没有 怎么办 问题4:4Q连接泵房的线没有规格说明 怎么办
防雷接地咋计算工程量
1.本建筑采用TN-S系统,电缆进入建筑物处PE线做重复接地,做法详见陕09D6第16页;本建筑共用统一的接地装置,要求接地电阻值不大于1欧姆,实测达不到设计值时,外部增设人工闭合接地极。2. 凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。3. 从配电室至电气小间内各敷设一条-40x4热镀锌扁钢,将配电室接地与电气小间内接地端子相连,电气小间内接地端子每层均应与板内钢筋可靠连接。电缆桥架连接处两端应跨接BVR-6铜芯线,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。引入、引出桥架的金属导管应可靠接地。4.本工程采用总等电位联结,总等电位板由镀锌扁钢制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、电梯导轨等进行联结,总等电位联结线采用-40x4镀锌扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴设施的场所均采用局部等电位联结,将卫生间内所有金属管道、金属构件、建筑物内钢筋联结。具体做法参见国标图集02D501-2相关页。5. 电气小间内的接地干线应每层与楼板钢筋作等电位联结;建筑物内的各种竖向金属管道每层与电间内接地端子板可靠连接。6. 在电源总进线配电箱内装第一级电涌保护器(SPD),屋顶设备配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。7,本建筑电子信息系统雷电防护等级为D级,弱电各系统引入端等处设过电压保护装置(SPD)。特殊需要保护的信息设备及电气小间内配线设备的配电末端SPD由弱电集成商确定并设计、施工。8,SPD应有劣化显示功能,其上应有过电流保护器件。9,整个供配电系统中性线与保护线必须严格分开,不得混接,要求凡用配电设备非正常带电金属外壳、穿线钢管、铠装电缆金属外皮及三极插座接地触头等均应与保护线可靠连接。2019-05-07 16:43:51 补充
谁可以给我讲讲等电位连接这块怎么算工程量啊?
大家好,我是刚接触安装预算 尤其对防雷接地这块很陌生 希望大家给我指点指点! 图纸设计说明:本工程设专用接地保护线,并进行总等电位联接,在地下室一层楼梯间设总等电位盘,等电位安装在底边距地0.3m处,主接地线采用40x4 镀锌扁钢,该主接地线应和结构基础可靠焊接,凡正常不带电,绝缘皮破坏时可能带电的用电设备的金属外壳、穿线钢管。电缆金属外皮,支架等均应可靠的和专用接地保护线连接。总等电位连接(MEB)的接地端子箱由黄铜制成,总等电位连接(MEB)应将建筑物内的保护干线设备金属总管及金属输送管道、建筑物金属构件进行连接,总等电位连接线均采用BV-1x25PC25,总等电位联接采用各种型号专用的等电位连接卡子,不允许在其他金属管道上焊接。总等电位连接和局部等电位连接的各种设备管道,在每个卫生间设局部等电位盒。 图纸上标注:接等电位引上线 对于等电位这块主要提哪些工程量啊?