qianhaiyan 2010-07-01 14:52:03 | 江苏省 其他专业 | 661查看 4回答
关于土方开挖的问题
请教:整板基础下承台采用砖胎膜,请问在计算这部分土方开挖的时候工作面怎么定,是按定额中放300MM,还是只开挖到砖模?是否有相应的文件可以与对方辩论? 第二个问题在计算外墙面砖的时候,他说要增加粉刷层厚度,还有在扣除门窗洞口的时候,比如图纸上是1.20*1.50的窗户,他说只能扣除1.15*1.45,不能扣除1.20*1.50,有没有道理呀。第三个问题,请问在挤塑板上进行粉刷是否要刷界面剂,设计图纸上是没有的。还有在进行飘窗板粉刷的时候,飘窗板外露都采用聚苯颗粒保温砂浆15厚+5厚抗裂砂浆+网格布,施工单位要求增加一个找平,是否合理,他提出15厚的保温颗粒无法找平,可是图纸设计上没有,怎么处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能按照定额加工作面,不能按砖模计算 扣除的时候应该按1.2*1.5 这个可以让施工单位拿出实际干的的手续,也就是签证或者变更,否则可以不给
2010-07-01 15:27:00
-
1、按300考虑 2、我这是按图示尺寸计算,增加窗口侧面
2010-07-01 15:07:21
-
施工采用转模那是施工方案的问题,预算一律采用定额规则计算,甲方不考虑实际支模的情况。洞口按提示尺寸计算,门窗按框外围计算面积。
2010-07-01 15:09:23
-
1、要看图纸要求,是砖模的应算到砖模边。 2、外墙面砖是按实贴面积计算的,应加保温层和粉刷层厚度。 3、应该刷界面剂的,施工说明图集中有的,飘窗粉刷中要刷界面剂,不用增加找平层。
2010-07-01 16:06:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看