ddxd 2024-03-07 10:55:04 | 山东省 土建 | 426查看 3回答
墙柱箍筋隔一布一求解
墙柱底部加强区域,柱箍筋间距200,墙身水平钢筋间距200,钢筋隔一布一,结合图纸节点和现场经验,请问,这个隔一布一钢筋间距是100还是200?感觉大多数人都是选200,那在墙水平钢筋间距之间穿插布置间距200的箍筋不可行吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
隔一布一后的间距是100
首次提交 2024-03-07 10:56:07 最近修改2024-03-07 10:57:09 (修改过1次)
-
1、柱箍筋间距输入200
2、设置剪力墙隔一代一
首次提交 2024-03-07 10:58:18 最近修改2024-03-07 10:59:12 (修改过1次)
-
正常布置暗柱箍筋,剪力墙属性里面设置水平筋替代箍筋。
2024-03-07 11:00:47