dejjivf 2010-07-01 17:43:42 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1799查看 4回答
电安装室外、室内雨水、排水管安装中的主材工程量这么会少于清单和定额子目的工程量哟
电安装室外、室内雨水、排水管安装中的主材工程量这么会少于清单和定额子目的工程量哟? 1、一般不是像材料都有损耗的吗,按理说这个主材工程量应该大于清单工程量。(定额子目下的未计价材料对话框中的主材含量都是小于10的呢——图2) 2、软件中好像“室外、室内雨水、排水管安装”都存在这种情况。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这并不软件问题,而是定额主材的含量就是酱紫的 也并不是“室外、室内雨水、排水管安装”都存在这种情况,定额主材含量小于工程量的只有室内排水管。至于为什么含量会小于工程量,原因是室内排水管的管件比较多,基本上每一层都有支管连接地漏、大便器、小便器等,而且还有检查口,这些管件也是会占据一些长度的,导致了室内排水管定额子目(管径大于等于200的除外)的主材含量小于工程量
2010-07-01 20:37:03
-
应该是你入量的时候输入错误,导致含量变化,定额含量低是不对的,先输入清单量,定额量就自然读取清单量。不要先输入清单量 在改定额量,这样含量就不会变了!
2010-07-01 18:04:06
-
答:定额没有错,因为管件、阀门占有一部分长度
2010-07-01 21:37:26
-
因为管件.阀件等所占长度在计算管道工程量时是不做扣除的,属于定额子目中的管道主材量会小于工程量。定额没有错。
2010-07-02 08:52:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看