CC299 2024-03-07 16:08:06 | 广东省 土建安装设计施工 | 268查看 2回答
请问厂房地面防静电接地问题
请问厂房地面做了防静电PVC卷材、防静电环氧自流平或者金刚砂固化剂地面需要另外做人体、设备防静接地线吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接触过防静电PVC施工,大概是找平、涂导电胶、铺导电铜箔(连接成网接入建筑接地网)、铺防静电PVC卷材
防静电环氧自流平没接触过,应该也是需要的
防爆车间设备需要接地,需要设置人体除静电设施
2024-03-07 16:27:08
-
设计有就是需要
2024-03-07 16:19:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看