hu****@yahoo.com.cn 2010-07-01 22:04:21 | 河南省 其他专业 | 1424查看 8回答
断肢剪力墙与暗柱重合那部分剪力墙可以不画吗
断肢剪力墙与暗柱重合那部分剪力墙可以不画吗?直接点上柱子行吗?钢筋会少算吗剪力墙画到到哪最合适?剪力墙是否画到端柱的最头起?剪力墙钢筋和暗柱的钢筋重复吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.最好是把墙画上,因为不只是对水平筋有影响,而且导进图形算量时如果钢筋中画了墙,那么在图形时,暗柱是可以不导的,直接导墙,这样脚手架及模板的计算就都是正确的了。 2.把由于剪力墙水平钢筋计算的特点要求我们将剪力墙钢筋画到暗柱的内部,这样剪力墙钢筋才会在暗柱内计算锚固长度,如果画到暗柱的内边或者没画到暗柱内部,这样钢筋就在剪力墙内进行封边。
2010-07-02 10:51:03
-
可以不画,不过建议你看下实际施工是怎样的。然后再工程设置里面把设置改成一样或者接近的设置。从那画画到那对钢筋还是有影响的。你可以对比下
2010-07-01 22:09:41
-
如果你要计算钢筋,我建议你先画剪力墙,然后再画断肢剪力墙与暗柱。因为剪力墙的钢筋时通长的,如果你不画过去,那么钢筋的量就会少。 但如果你要单纯的算混凝土的量,怎么画都可以,只要封闭了就行了
2010-07-01 22:14:04
-
短肢剪力墙与暗柱重合那部分剪力墙是可以不画的,直接点上柱子就行,钢筋不会少算的。剪力墙画到到暗柱边最合适,剪力墙是不用画到端柱的最头的,剪力墙钢筋和暗柱的钢筋是不会重复计算的。因为剪力墙与暗柱是分别定义和画出的,就是画重了软件也不会重复计算。
2010-07-02 06:12:45
-
断肢剪力墙与暗柱重合那部分剪力墙必须画上,有暗柱的地方必须要把剪力 墙画,否则钢筋就不对
2010-07-03 22:48:09
-
画这种短支剪力墙结构建议将剪力墙画到柱子的端头,这样处理两点好处, 1。通过把剪力墙画到端头这样用按墙绘制自适应布置暗柱端柱,提高绘图速度,同时由于剪力墙位置画到端头,保证自适应布置的柱的位置准确, 2..把由于建立墙水平钢筋计算的特点要求我们将剪力墙钢筋画到暗柱的内部,这样剪力墙钢筋才会在暗柱内计算锚固长度,如果画到暗柱的内边或者没画到暗柱内部,这样钢筋就在剪力墙内进行封边。对钢筋有影响的。
2010-07-02 08:25:53
-
个人意见 一定要画上去
2010-07-02 16:04:02
-
不用画,剪力墙直接画到柱子中心处就可以了。
2010-07-05 10:06:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看