造价_武 2024-03-08 16:08:59 | 山东省 安装机电预算 | 1078查看 5回答
请问封闭母线与低压柜连接需要始端箱吗?
请问封闭母线从低压柜联络柜至出线柜,需要始端箱吗?需要几个始端箱?封闭母线与变压器连接是否也需要始端箱?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问封闭母线从低压柜联络柜至出线柜,需要始端箱吗?需要几个始端箱?
需要的,不然怎么接?需要2个。
2、封闭母线与变压器连接是否也需要始端箱?
需要。
首次提交 2024-03-08 16:35:48 最近修改2024-03-08 16:41:31 (修改过1次)
-
不用
2024-03-08 16:11:30
-
配电柜之间的不需要始端箱
2024-03-08 16:14:33
-
密集型封闭母线,必须有一台始端箱与低压柜连接,若干个插接箱与用电配电箱连接。
2024-03-08 16:29:56
-
需要始端箱
2024-03-08 16:52:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看