BB 2010-07-02 10:34:01 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4352查看 12回答
基础梁以下柱箍筋全部加密应该如何设置?
基础梁的标高是-0.05m, 基础部分框架柱底标高是-1.2m, 请问,基础梁以下的框架柱箍筋加密应该如何设置???
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
打扰下。。 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵 如有打扰。。敬请原谅!!
2010-07-09 09:15:52
-
布置好柱后 在属性设置中输入相应值就可以了
2010-07-02 10:38:27
-
柱子钢筋在基础梁里的,图集上规定用两根柱子的箍筋,有的也用三跟箍筋···
2010-07-02 10:44:50
-
基础梁的标高是-0.05m, 基础部分框架柱底标高是-1.2m, 请问,基础梁以下的框架柱箍筋加密应该如何设置??? 在框架柱构件里设置下部箍筋钢筋加密范围
2010-07-02 10:35:37
-
柱子箍筋在基础层默认是只计算两个外围箍筋,你在其它箍筋中输入计算吧。
2010-07-02 10:35:52
-
答;对于-0.05处的梁不是基础梁,是框架梁,你需要利用“框架梁进行定义绘图,对于柱底下部分的加密,软件自动计算基础以下到上一层的加密区内,箍筋的数量计算到首层框架柱内。
2010-07-02 10:53:48
-
手动在编辑钢筋里修改个数吧,完了锁定。
2010-07-02 10:42:32
-
你好,从你的描述来看,这个梁绝对不会是规范中的基础梁(软件中的基础梁即是规范中的基础梁,其是筏形基础,是柱墙的底部支座)。初步判断,可能是基础连梁或者地框梁(构造见下图)。请问柱下是什么基础? 柱下面是桩承台。梁的编号是什么?KL?JZL?L?
2010-07-02 10:47:48
-
首先确认一下你的梁是基础梁吗?基础梁可是梁底是混凝土垫层和地基的,基础梁是承受反响作用力的,你的梁顶标高在-0.05m处我觉得99.9%的不是基础梁,你应该用框架梁定义才对,属于基础框架梁!!!这个问题很多人都会忽视的
2010-07-02 11:29:23
-
-0.05处的梁不是基础梁,应是基础框架梁,这个问题很多人都会忽视。 是桩承台基础梁不应在-0.05m处
2010-07-02 12:09:36
-
一般是看图纸上是否要加密。 在柱的属性里有调加密的范围
2010-07-02 17:49:55
-
你应该将梁定义成框架梁。
2010-07-09 09:42:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看