n7074777 2010-07-02 12:18:59 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 502查看 13回答
钢筋负一层能吊筋 一层不能。。。
在钢筋里点自动生成吊筋,设置好以后,负一层可以正常生成,到一层在按同样的程序点却不反应设置不上
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你首先要确定你的梁类别选择正确(主梁与次梁),另外附加古今与吊筋只是在主次梁相交的位置,而且这个位置不能有框架柱剪力墙等构件作为支座的,还要识别完梁的原位标注信息的前提下才好用。。 如果这些都满足还是不能识别主次梁相交位置的吊筋和附加箍筋,建议你和分支客服人员联系一下,将工程文件传给他们,请他们帮你测试检查一下
2010-07-02 12:58:25
-
打扰下。。 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵
2010-07-09 09:14:43
-
是否是首层就没有需要布置吊筋的地方呢
2010-07-02 12:35:27
-
确定是同一层一样设置了吗。
2010-07-02 12:42:15
-
1、确定是在计算设置中设置了。。 2、确定是不是能识别了支座。。就是软件是不是已经默认了支座。。但是自动生成不了的。。
2010-07-02 12:26:19
-
软件不稳定,有时候丁字梁的位置也会自动生成,原位标注上修改一下吧,
2010-07-02 13:31:05
-
你好! 建议你检查一下主次梁相交是否已经设置好了支座,从新提取梁跨以后再试试; 看看次梁是否以主梁为支座,重新设置梁支座后,再试试。
2010-07-02 12:38:40
-
建议你 1.检查一下主次梁相交是否已经设置好了支座,从新提取梁跨以后再试试; 2.检查定义梁时,支座是否正确; 3.检查负一层吊筋直径是否和上面吊筋直径设置的是一样的。
2010-07-02 13:23:52
-
必须分出主次梁的情况下,才能生成吊筋
2010-07-02 15:14:31
-
第一次是否给全楼设置了吊筋?
2010-07-02 15:55:30
-
如果设置相同的话,你查一下梁与梁之间有没有支座,或者查看一下相交点,如果有才会出吊筋的
2010-07-02 20:35:01
-
在计算设置里,你只设置了基础梁,但框架梁与非框架梁没有设置
2010-07-03 11:57:31
-
可能是软件识别为首梁都是不设置吊筋。
2010-07-09 09:51:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看