• 板内钢筋

    1.双层双向的板是不是不用布分布筋,软件也会默认成不布? 2有底筋和负筋,但没说马凳筋,那还定不定义马凳筋,如果要,用什么型号的钢筋 3软件默认的分布筋是布在哪些地方,怎么查看分布筋的钢筋 4是不是有了分布筋就不用马凳筋,有了马凳筋就不用分布筋?是不是,输入了马凳筋的信息,软件也不会再布分布筋了? 苍天啊,我好多疑惑,拜托高手救救我,时间好紧啊。。。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.双层双向的板是不用布分布筋。 2、有底筋和负筋,但没说马凳筋,还定义马凳筋。用什么型号的钢筋--根据施工组织设计,没有施工组织设计,可按每平米一个,比主筋低一个规格。 3、软件默认的分布筋是布在负筋上,怎么查看分布筋的钢筋---计算汇总以后,点“编辑钢筋”可查看。 4、有了分布筋也用马凳筋,有了马凳筋不是不用分布筋。

    2010-07-02 14:38:36 

  • 1是的。 2要。一般为板中较小规格的钢筋。 3软件默认的也根据图纸具体对待,可改! 4不是!两者不是一码事。

    双层双向

    2010-07-02 14:37:07 

  • 1.是的 2..不需要。如果需要按图纸来 3.分布筋垂直于负筋,绘图界面不显示分布筋,计算汇总后可以在编辑钢筋里查看 4..不是。按图纸布置

    2010-07-02 14:40:29 

  • 1.双层双向板不需要布置分布筋,但要考虑架立筋,也叫马蹬筋,其支撑作用,结算时再按施工组织调整 2.马蹬筋一般图纸也不注明,现场一般也就是用下脚料。 3.软件中分布筋一般在板负筋中设置 4.板负筋跟马蹬筋不是一个概念

    2010-07-02 14:45:28 

  • 1、双层双向的板不用布分布筋,软件也会默认成不布的。 2、有底筋和负筋,但没说马凳筋,那还要定义马凳筋,根据设计,如设计无要求,常规用比主筋低一个规格的钢筋,每平米一个。 3、软件默认的分布筋是布在板的构造负筋的分布筋;汇总计算后,点编辑钢筋,即可看到分布筋的钢筋。 4、双层双向钢筋(即:上下部都有受力筋和分布筋)就用马凳筋,单层下部有受力筋和分布筋,上部有构造负筋的板也用马凳筋。是否输入了马凳筋的信息,与软件自动布置构造负筋的分布筋无关。

    2010-07-02 15:25:27 

  • 1、对双层双向板筋不用分布筋 2、马凳筋根据施工组织设计而定,如果没有一般马凳为A8间距1米 3、默认的分布筋布置在负筋上面,在编辑钢筋状态下查看负筋就可以看到分布筋 4、有了分布筋也要马凳,分布筋是为了固定负筋的位置而设的,马凳是为了支撑上部钢筋而设的,设了马凳不影响分布筋

    2010-07-02 14:39:55 

  • 1、当然。 2、马凳筋一般图纸中是不说的,是施工人员根据现场确定的,一般都是梅花布置,一般圆6的1000*1000的。 3、分布筋在工程设置里的计算设置,点到板上就会看见板的分布筋,一般设置最多的就行,也可在绘图输入里设置,点到负筋上在属性编辑器中就可看到分布筋。 4、首先你要清楚马凳筋和分布筋不是一回事,马凳筋是为代替混凝土垫块,使现浇混凝土的保护层达到规范要求并好控制 现浇钢筋混凝土时,在施工时另加的用作支撑上部钢筋用的钢筋,分布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上。

    2010-07-02 15:46:48 

  • 板的负筋定义时,默认有分布钢筋。如果不人为修改按默认值来算,无论单层的底筋,还是双层的钢筋,板里都是有分布筋的。

    2010-07-03 07:54:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!