123456 2024-03-11 15:10:26 | 浙江省 安装预算 | 340查看 4回答
请问各位老师,WC/CC方式预埋,不需要计算二次配管,是不是只要计算CC,不需要
1、请问各位老师,WC/CC方式预埋,不需要计算二次配管,是不是只要计算CC,不需要计算WC的量了?
2、没有墙的话,管线要怎么从顶板下来?
2024-03-11 15:17:06 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计画图的时候系统图管线敷设方式不一定是完全正确的,以平面图为准,该算二次配管的量就算。
没墙,要不就是灯具吊装,要不就一定有墙。
摄像头你看下材料表的标高是多少,有可能是固定在顶板上,要不就是顶板下来一点(支架)。
首次提交 2024-03-11 15:14:13 最近修改2024-03-11 15:20:37 (修改过1次)
-
需要计算WC的量
2024-03-11 15:13:18
-
1、不一定,如果是剪力墙需要按敷设墙面线管,如果是砌体墙不需要。
2、从顶板下来是沿墙体敷设的。
2024-03-11 15:14:00
-
这东西不是绝对的,得看具体工程,就这么几个形式,大部分设计只是必须体现才写的,如果墙体是钢筋混凝土,那么不可能剔槽,只能是明敷,如果是砖砌就需要剔槽;CC同理,如果是新建那就是顶板预埋,如果是改造,只能是吊顶内明敷
2024-03-11 15:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看