-
尹振川 2024-03-12 10:25:54 | 山东省 安装 | 766查看 4回答
“在已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内安装的项目,人工、机械乘以系数”
如何界定“已封闭”,有门的管道井算不算封闭?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先 你想为什么需要乘以系数 原因就是作业面狭窄 施工难度增加 所以跟有没有门没关系~
首次提交 2024-03-12 10:27:40 最近修改2024-03-12 10:27:55 (修改过1次)
-
有门的,也算封闭的。
2024-03-12 10:28:27
-
您好,管道井分二种,一是结构完成就已经是管道井,另一种是结构完成时还不是管道井,后期用砌筑墙围成的管道井。
如果是先完成管道安装,再砌筑围墙形成管道井的话,不得乘以人工降效系数1.20;
也就是说,在管道井内安装管道的,才能计算人工降效系数。就是因为作业空间不够难以施展开而导致的降效,所以跟那个小门没关系的。难度增加还是存在
2024-03-12 10:29:29
-
就是指的地下车库以及管井电梯间夹层等没有自然采光通风下料通道的施工环境,结合当前社会工程现场情况综合评判就知道不能按有没有门来确定,非要扣字面意义那就与现实脱钩了,不能过于形式主义。
首次提交 2024-03-13 10:25:42 最近修改2024-03-13 10:27:00 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看