• 柱、剪力墙钢筋算量

    钢筋算量同样是5楼的柱、剪力墙钢筋工程量为什么单独建模5楼跟建模5楼相邻楼层相比,单独建模5楼柱、剪力墙钢筋工程量比建模5楼相邻楼层的钢筋工程量要多1吨多

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 与下一楼层钢筋露出长度有关

    2024-03-13 10:51:19 

  • 单独建模5楼柱、剪力墙钢筋工程量是计算楼层高度以内的。

    建模5楼相邻楼层,要扣减下层柱墙外漏钢筋,

    如果是标准层,配筋一样。单独建模与上下相邻建模应该一样。

    2024-03-13 10:53:08 

  • 单独建摸,竖向钢筋比建了相邻层的多,你可以选择编辑钢筋对比下两种情况下的钢筋量

    2024-03-13 10:53:40 