2009wu 2010-07-03 08:58:33 | 河南省 安装算量GQI | 14448查看 5回答
电气里电缆是YJV-5*16的怎么套定额?
我就是不太确定,电气里电缆是YJV-5*16到底套定额时要不要让5*16=80mm2找80mm2的字目套,还是找16mm2的子目套定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是16mm2的子目,是单根电缆的线径。
2010-07-03 09:02:36
-
按16mm2的定额子目套定额
2010-07-03 09:10:23
-
按5芯电缆16mm2来套定额
2010-07-03 09:22:12
-
按5芯电缆16mm2来套定额,五芯电缆子母记得要乘以1.3系数
2010-07-03 09:24:28
-
定额中截面是指单芯的截面。 电缆YJV-5*16套08安装定额2-276子目【铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35】,五芯换算。电缆规格改为YJV-5*16。 详见C.2.8 电缆安装(030208)说明: 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3。
2010-07-03 09:37:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看