安徽古天乐 2024-03-13 14:25:16 | 安徽省 土建预算施工计价软件GCCP土建计量GTJ | 263查看 1回答
安徽定额地下室浇捣脚手架问题
钢筋混凝土基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.5m时,同时带形基础底宽超过3.0m、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16㎡的混凝土浇捣脚手架,应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以系数0.3计算脚手架费用。
这个深度1.5m是什么意思?是基础厚度?还是室外完成面到垫层上表面的距离?如果是后面的,那深基坑的基础只有四五十公分厚,都要计取满堂架?
2024-03-13 14:28:26 补充
这个深度1.5m是什么意思?是基础厚度?还是室外完成面到垫层上表面的距离?如果是后面的,那有地下室的基础只有四五十公分厚,都要计取满堂架?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
深度1.5m是室外完成面到垫层上表面的距离,那深基坑的基础只有四五十公分厚,不需要计取满堂架。
2024-03-13 14:28:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看