小陆 2010-07-03 09:58:59 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 10469查看 6回答
基础梁需要不需要设置吊筋和附加箍筋?
问题补充:图纸上没有画出吊筋,只写了“主次梁相交处需添加附加箍筋与吊筋”没有写基础梁要不要,但我想基础梁也分主次梁,应该要设置对吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁需要不需要设置吊筋和附加箍筋,我认为如果图示没有要求一般不放。 图纸既然要求“主次梁相交处需添加附加箍筋与吊筋”,我认为应该设置上。
2010-07-03 10:00:33
-
主次梁一般都是悬空梁,没有支座处设置吊筋和附加箍筋.而基础梁是下部受力,一般不悬空的,按您说的只写了"主次梁相交处需添加附加箍筋与吊筋",我理解基础梁不应加吊筋和附加箍筋.
2010-07-04 04:55:09
-
基础梁需要不需要设置吊筋和附加箍筋? 问题补充: 图纸上没有画出吊筋,只写了“主次梁相交处需添加附加箍筋与吊筋”没有写基础梁要不要,但我想基础梁也分主次梁,应该要设置对吗? 施工和预算都是按“图”施工与计算的,一筋情况下,在梁的配筋图上设有“附加箍筋与吊筋”的位置都有标注,如果没有标注,不管是基础中的主次梁还是楼层中的主次梁均不应计算。因为“图纸上没有画出吊筋,只写了主次梁相交处需添加附加箍筋与吊筋”,但没有说明附加箍筋与吊筋的规格、型号及根数你还是没有办法去计算的。
2010-07-04 06:05:48
-
咱们只是照图计算,图纸标注有的就算,没有标注的就不能计算。
2010-07-03 10:01:30
-
根据设计要求 有就设置 没有就不设置 ------------ 最好问下设计院 一般箍筋同梁
2010-07-03 10:01:30
-
也是需要设置吊筋和附加箍筋的,不过要根据具体设计要求来附加,参见下图示意,基础梁的吊筋是反扣筋形式的 参见06G101-6 第56页 这一点你要和设计院明确一下,这里说的主次梁包括不包括基础主次梁。按照我的理解就应该包含基础主次梁
2010-07-03 10:01:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看