马晓逗 2024-03-13 17:16:46 | 安徽省 土建施工土建计量GTJ | 183查看 4回答
各位前辈老师们好,想请教个关于钢筋的问题,如下
住宅楼的地上部分±0.000以上我是建了一个模型
,地下的部分±0.000以下并入地库计算了,想问这样的话这个钢筋量和在一块建模的钢筋量,有没有量差,如果有量差的话,是差哪里,怎么解决?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
场景一:当上层竖向构件不绘制时,柱/墙钢筋会伸入梁板里面进行锚固;
方法:建议在地下部分工程中也绘制首层图元 ,统计除首层外的图元工程量;
场景二:当下层构件不绘制时,竖向构件纵筋会在层底标高向上计算,少算伸入基础的插筋等;
方法:建议在地上部分工程中多绘制一层(首层下的基础层/地下室) ,只提取地上部分的工程量。
备注:竖向构件上下层计算露出长度和搭接,若上下层分开设置,建议查看总量前将工程合并到一起。
2024-03-13 17:20:53
-
有,差在交界处上下层柱伸入的长度计取不到
2024-03-13 17:17:56
-
没有量差。分界点弄清就可以,搭接及锚固不要计取重复。
2024-03-13 17:19:20
-
有量差的,主要是差在竖向构件(比如柱、墙)的纵向钢筋上,你可以把两个模型合并一下
2024-03-13 17:20:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看