LJW349 2010-07-04 10:22:07 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 862查看 9回答
洞口问题
剪力墙结构中的洞口问题:层高2.9米,连梁400高,门窗洞口高2.1米,洞口两侧为暗柱。请问 (1):布置洞口时是布置在混凝土墙上还是砌块墙上?(2)洞口上方和连梁之间的500高需要布置过梁吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布置洞口时,应该布置在砌块墙上。 洞口上方和连梁之间的500高,是需要布置过梁的。
2010-07-04 10:24:28
-
布置洞口时是布置在混凝土墙上还是砌块墙上 回答::按图纸,连梁下面应该是砌块墙。. (2)洞口上方和连梁之间的500高需要布置过梁吗 回答:连梁下面可以不用过梁。
2010-07-05 19:58:34
-
(1):布置洞口时是布置在混凝土墙上还是砌块墙上? 布置在砌体墙上:因为洞口两侧为暗柱 (2)洞口上方和连梁之间的500高需要布置过梁吗? 需要布置过梁
2010-07-04 10:35:31
-
这要具体结合图纸标注了,注意连梁的顶标高,如果洞是布置在砼墙上那么就不需要在布置过梁,如果是布置在砌块墙上,那就需要布置过梁
2010-07-04 10:38:51
-
洞口上方和连梁之间的500高是需要布置过梁的。
2010-07-04 10:52:15
-
建议你在看看你的图纸,从你这里的描述,你的洞口应该绘制在剪力墙上,然后连梁看看是不是跨层连梁,也就是说上面的500高是不是在另外的图纸上绘制成连梁,
2010-07-04 10:28:01
-
剪力墙结构中的洞口问题:层高2.9米,连梁400高,门窗洞口高2.1米,洞口两侧为暗柱。请问 (1):布置洞口时是布置在混凝土墙上还是砌块墙上? 肯定是布置在砼墙上啊 (2)洞口上方和连梁之间的500高需要布置过梁吗? 连梁标高正常布置应该是洞口上,所以上面 的500应该还是混凝土墙,而且应该会有暗梁
2010-07-04 12:00:09
-
你画图的时候 正常建立剪力墙 暗柱 连梁按照图纸给出的位置画上 洞口自然就形成了 不用你特意布置(这是在2009钢筋内画的 ) 洞口上方与连梁之间的500不用布置过梁 画砌块墙就行了(实际施工也是直接砌的)
2010-07-04 12:57:11
-
看看你的图中标注,洞口两侧有砖墙吗?如果有那你的洞口肯定是在砖墙上面,如果没有砖墙你这个洞口应该不知在剪力墙上,因为连梁是位于洞口顶部的,你的洞口高加上连梁高为2.5m上面400应该是剪力墙,
2010-07-04 18:13:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看