西瓜 2024-03-18 09:46:56 | 广东省 土建 | 1448查看 1回答
如果超灌的高度 高于了施工的地表面标高,是否 这部分 不能算桩长,只能算混凝土工
第一个 问题 我还是不太理解老师的意思 老师 你能完整详细的说说吗 ,我第一张图是定额说明 第二张图是定额计价的争议回复 哪个都是定额规则啊
如果超灌的高度 高于了施工的地表面标高,是否 这部分 不能算桩长,只能算混凝土工程量?
第一个问题:首先确认是结算还是招标控制价,如果是结算,超灌部分不能再计量了;因为超灌部分在定额那个量里考虑了
你说的 第一个 问题,是指定额里考虑了充盈系数包含了超灌部分、但是就会 与我第二张图片里 定额站的回复“旋挖灌注桩 混凝土工程量应以设计长度及设计预留长度之和为计算长度”就不对了
超灌不是充盈系数考虑的,是定额计量规则跟清单计量规则不一样
第一个 问题 我还是不太理解老师的意思 老师 你能完整详细的说说吗 ,我第一张图是定额说明 第二张图是定额计价的争议回复 哪个都是定额规则啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先灌注桩的超灌不可能超过地面,超灌的目的是要确保在截桩以后,确保设计桩顶部混凝土质量,是个控制桩质量的措施,所以超灌不可能超过地面(难道还要支模吗)通常的做法是,根据设计桩长对地面进行填挖土,确保混凝土灌注都是在孔中进行。
清单工程量计算规则:按照桩设计长度*截面积 按照m3 计算
定额工程量计算规则:按照(设计长度+超灌)*截面积 按照m3计算,充盈损耗系数已在定额子目中包括,不需要单独计算工程量。
另外,没见过声测管还要扣除的,纯属法盲
首次提交 2024-03-18 10:08:09 最近修改2024-03-18 10:09:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看