101-1图集,49页,箍筋加密,柱子错开的500mm,属于加密范围吗?
101-1图集,49页,箍筋加密,柱子错开的500mm,属于加密范围吗? 请给出依据是哪里规定的急~~~~~~~~~~~~~
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
打扰下。。 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵 如有打扰。。敬请原谅!!
2010-07-09 09:18:51
-
错开的500不算加密。加密区是规范规定的区域,搭接部位是要加密的。
2010-07-04 17:09:23
-
这个区域是要加密的,这个是搭接区域,搭接区域本身是有1.2lae+1.2lae+500组成,钢筋采用搭接时搭接区要加密。具体说明看03g101-140页
2010-07-04 17:14:16
-
按规范是需要加密的。。
2010-07-04 17:34:54
-
我认为不需要加密
2010-07-04 17:07:27
-
此地方属于加密区域。08G101-11上有很好的诠释。
2010-07-04 17:30:35
-
柱子错开的500mm属于不准有搭接头的区域,此区域箍筋要加密。依据涞源与03G101-1第39-40页。
2010-07-04 17:25:34
-
请看101-1第四十页
2010-07-04 17:17:47
-
不是加密,是接头错开的距离!!!!
2010-07-04 20:49:49
-
错开部位也要计算加密箍筋。
2010-07-04 19:41:28
-
柱子错开的500mm不是加密区域。柱子搭接区域是要加密的。
2010-07-05 08:22:18
-
500为接头错开的长度,但钢筋搭接区域包括这一部分长度,参照03G101-40页图,所以这这个范围是要加密的
2010-07-05 09:57:09