算量虫 2010-07-04 19:11:44 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3361查看 3回答
剪力墙插筋长度的计算
根据千赢官网首页登录入口的钢筋算量教材,剪力墙暗柱及墙的插筋露出基础面为1.2LaE(绑扎时),我在绘制AZ3时,却出现了意想不到结果,基础定义为-3.05,插筋计算却为3993/3+44*d+500-40+max(6*d,150),其中500为地梁的厚度,减去40保护层,正确。弯折计算也正确,但3993/3+44*d,根据公式描述为“上层露出长度+搭接”,与教材中的1.2lae不符,且3993/3也无法理解,是同柱的插筋计算吗,但3993如何得来?问题补充:基础层的厚度为地梁 且厚度为500
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看看基础层的厚度。 一般是不会错的。 还有就是软件重装试试. 前500是每层露出长度. 那你就把计算设置中墙柱的纵筋露出长度由500改为0.不会不知道怎么改吧
2010-07-04 23:27:45
-
看看基础层的厚度。 一般是不会错的。
2010-07-04 19:22:32
-
看看上一层层高是多少?3993是上一层的高度吧?--问问客服吧
2010-07-04 19:23:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看