暗梁和剪力墙钢筋
剪力墙顶和墙底均设计有暗梁,墙顶暗梁与墙同厚,墙顶暗梁纵筋为8B25,其中侧面2B25;墙底暗梁宽500,墙厚400,同样墙底暗梁纵筋为10B25,其中侧面2B25;请问专家:剪力墙水平筋是否应该布置到暗梁侧面?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁侧面设计有钢筋时,墙水平钢筋不在计算,未设计侧面钢筋时,水平钢筋照样布置。在图形里不用处理,软件会自动考虑的
2010-07-05 17:56:45
-
不通过水平的是通过竖向筋的
2010-07-05 17:57:42
-
剪力墙水平筋应该布置到暗梁的侧面。
2010-07-05 17:48:24