LJ 2010-07-06 10:43:37 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 579查看 9回答
钢筋算量2009 (筏板)
现有 一、抗水板(H=250)与筏板(H=1250)相接且顶标高平齐 二、筏板底部为45°夹角与抗水板底部相接 三、抗水板双层双向布C12@200,筏板双层双向布C22@200。注:设计要求抗水板底部钢筋布至筏板斜坡面底部,而千赢官网首页登录入口软件软件筏板布筋范围是包含筏板斜坡。 问: 1、如何用抗水板的C12底部钢筋替代筏板斜坡C22底部钢筋。 2、因为工程量比较大,用手算和单构件输入比较麻烦,有无其他解决方法。 不胜感激
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,软件的节点是按照图集的相互锚入对方一个Lae计算的,可以变通一下将抗水板(H=250)锚入筏板(H=1250)的Lae改为你需要的值。 另外一个方向的只能计算后手动修改锁定了。
2010-07-06 11:01:31
-
把带斜坡的板与不带斜坡的板分割,根据单独布置钢筋
2010-07-06 10:48:41
-
在计算设置里设置,或汇总计算以后,点“编辑钢筋”,调整。
2010-07-06 10:55:51
-
为什么要换?我感觉应该是穿插锚固才对。
2010-07-06 11:32:48
-
新2009 软件可以设置变截面进行处理的。
2010-07-06 13:42:30
-
分别用两块板来画。 然后设置筏板变截面。 按单板布置上相应的钢筋,汇总计算后,可以查看,防水板有弯向筏板底的钢筋。
2010-07-06 13:57:54
-
你好! 你的这种情况,建议用绘图输入、单构件输入相结合的方法计算筏板、防水板的钢筋工程量; 方法就是,你按图纸设计要求,在绘图中绘制筏板、防水板的钢筋;至于图纸设计要求防水板的下部钢筋伸入到筏板斜坡底的部分钢筋,在单构件中输入,注意在单构件中输入的只是在绘图中少计算的部分钢筋; 这样既可以提高算量的效率,也可以解决你的难题;没有其它直接用绘图解决的办法了。 你可以试试。
2010-07-06 14:28:32
-
钢筋软件中的筏板基础可以做变截面处理
2010-07-07 11:36:30
-
打扰下。。 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵 如有打扰。。敬请原谅!!
2010-07-09 09:31:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看