默心 2010-07-06 16:14:39 | 河北省 其他专业 | 584查看 5回答
后浇带的问题
1.后浇带在什么情况下出现? 2.后浇带在图形中怎么处理? 3.高层中会出现后浇带吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。 2、在图形中定义好后按图示布置即可。 3、高层建筑一样会按规范考虑设不设置后浇带。 希望对你有所帮助。
2010-07-06 16:25:34
-
后浇带是根据项目所在的地质以及施工要求来设置的 有的话图纸会有相关说明
2010-07-06 16:26:43
-
建筑长度大于40米时才考虑设置后浇带 导航栏其它类型里直接定义后浇带构件绘制
2010-07-06 16:17:57
-
后浇带根据图纸,图纸有后浇带,就需要做后浇带。 在图形中就是 说明和虚线。 会出现。。。不是高层也会出现。。。
2010-07-06 16:19:12
-
为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均后浇带可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素;后浇带部位的混凝土强度等级须比原结构提高一级。
2010-07-06 16:25:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看