Eason 2024-03-26 08:46:18 | 广东省 土建 | 428查看 2回答
如何清除所有梁吊筋并重新识别
如何清除所有梁吊筋并重新识别
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
场景一:吊筋和次梁加筋使用【生成吊筋】的功能生成的。
方法:切换到梁界面---点击“建模”中的【生成吊筋】功能---【生成位置】全部勾选---将吊筋和次梁加筋中的钢筋信息删除---“生成方式”点击“选择楼层”,勾选全部楼层---点击确定即可将生成的吊筋/次梁加筋全部清空。如图:
场景二:吊筋和次梁加筋无法自动生成,是在【梁平法表格】中手动输入的,则无法整楼删除。
方法一:若显示吊筋线,可以使用梁二次编辑倒三角中的【删除吊筋】功能,拉框选择吊筋后鼠标右键。如图:
方法二:若不显示吊筋及次梁加筋钢筋线,则无法批量删除,需要在【梁平法表格】中一个个手动删除吊筋和次梁加筋信息处理。
2024-03-26 08:48:16
-
先识别一次(吊筋等信息是空白的),这样就空白了
2024-03-26 08:48:17
-
如下图所示:梁吊筋信息是在主梁钢筋分层中,识别时,会将吊筋信息识别会主梁
如下图所示:梁吊筋信息是在主梁钢筋分层中,识别时,会将吊筋信息识别会主梁钢筋信息,导致出错。现在我打算将吊筋钢筋信息分层在CAD中改到吊筋分层中,现在只能一个一个改吊筋分层,有没有其他快捷一点的方法?
-
“所有主次梁相交处均设附加吊筋,未注明的均为2C20”是指不管图纸有没有画出吊筋都需要设置吊筋吗?因为我的图纸上部分主次梁相交处画出了吊筋符号;下图2红框框出部分为未画出吊筋符号的主次梁相交处
-
识别梁时,提取所有梁线,集中标注,原位标注,自动识别梁时,梁截面尺寸缺失,箍筋
信息缺少,明明都全部提取了,为什么自己识别会缺少,在cad中处理了图纸,所有标注匹配同一图层,图纸导入千赢官网首页登录入口软件中,识别时,还是缺少截面尺寸,箍筋信息,这种情况如何处理。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看