逗比症 2024-03-26 08:48:42 | 安徽省 土建 | 398查看 4回答
当地下室剪力墙钢筋保护层大于40mm时,需要设钢筋网片吗?哪个规范上又具体说明?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不加,保护层大于50才要加
2024-03-26 08:49:29
-
看看该项目的结构设计说明。一般以结构设计说明为主。
2024-03-26 08:50:21
-
混凝土结构设计规范GB50010-2010中,第8.2.3条,当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。
2024-03-26 08:51:36
-
查剪力墙通用图例
2024-03-26 09:21:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看