北 2024-03-26 12:23:39 | 浙江省 土建 | 685查看 3回答
关于抗震钢筋问题
图纸要求框架结构采用抗震钢筋E,剪力墙不采用抗震钢筋E,那么暗柱需要采用抗震钢筋E吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱不是柱,不采用。
2024-03-26 12:25:53
-
暗柱是剪力墙的加强部分,不采用
2024-03-26 12:51:27
-
暗柱也不需要。抗震等级为一、二、三等级的框架和斜撑构件,其纵向受力钢筋应采用带E钢筋。
注意适用范围:必须是一、二、三抗震等级;框架,包含框架柱、框架梁,不只是框架结构,而是对所有框架,即包括框架结构和其他各类结构中的框架,如框架-抗震墙结构中的框架,框架-核心筒结构中的框架等。剪力墙、楼板等不需要使用带E钢筋。
2024-03-26 12:55:34