• 剪力墙外侧水平钢筋长度

    情况如下 一段剪力墙(水平筋A10@180)连接一个构造边缘转角柱(GJZ),转角柱连墙端内边300,另一边500。 问题1,这样的结构实际施工中剪力墙水平筋应如何布置,是直接从连接转角柱位置计算锚固还是要连续通过转角柱到达端头折弯,或者是其他的? 问题2、这样的结构使用钢筋算量画图,应如何绘制才能得到正确的钢筋量

    问题补充:转角柱只有1端与墙连接,另一端无结构构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建立墙的水平钢筋应该伸到端柱的对边然后弯折锚固, 在绘图时我们要把剪力墙至少绘制到端柱内部,这样软件可以将水平钢筋计算到端柱内部锚固,如果只是绘制剪力墙到端柱边,这是剪力墙水平筋会按照剪力墙端部无暗柱方式计算封边,造成计算结果差异。

    2010-07-06 18:01:51 

  • 问题1,这样的结构实际施工中剪力墙水平筋应如何布置,是直接从连接转角柱位置计算锚固还是要连续通过转角柱到达端头折弯,或者是其他的?答:看截图(截图来源于03G101-1第47页。如果截图看不全,可双击图面看全图) 问题2、这样的结构使用钢筋算量画图,应如何绘制才能得到正确的钢筋量。答:柱了柱(按设计要求的截面尺寸)绘制,墙了墙(按设计要求的长度、厚度)绘制。

    构造边缘

    2010-07-06 18:27:08 

  • 情况如下 一段剪力墙(水平筋A10@180)连接一个构造边缘转角柱(GJZ),转角柱连墙端内边300,另一边500。 问题1,这样的结构实际施工中剪力墙水平筋应如何布置,是直接从连接转角柱位置计算锚固还是要连续通过转角柱到达端头折弯,或者是其他的? 答;对于结构实际施工中剪力墙的水平钢筋是伸入转角柱对于后加弯折进行施工的,计算时,也是一样的. 问题2、这样的结构使用钢筋算量画图,应如何绘制才能得到正确的钢筋量 答;你在绘图时,你需要在暗柱构件与绘制相应的剪力墙构件,钢筋才会计算正确.

    2010-07-06 18:49:57 