苏雾穆000 2024-03-27 14:44:57 | 广东省 安装市政 | 364查看 1回答
广东定额2018,污水提升井1500*2000*3000,套哪个定额?
我是搞机电的,每次碰到室外各种井,总是搞不清楚,我想用这个例子搞清楚,请大家指教。
污水提升井1.5m*2m*3m,广东定额2018,市政
垫层需要算吗?是D5-3-281非定型井垫层/混凝土,1.6m*2.1m*0.1m=0.336m3,是吗?
非定型井,D5-3-284,砖砌/矩形,算的是井的体积1.5*2*3=9m3,还是算砖块的体积呢?如果按砖块,那怎么算?
勾缝要算吗?如果算怎么计算?
抹面要算吗?比如定额有井内侧,井底,这些都要单独算吗?怎么计算?井外场需要算吗?
井圈、井盖都有单独算吗?制作和安装都有单独算对吗?怎么算呢?
谢谢,请大家指教!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、垫层按图示体积计算
2、砌筑按砖块体积计算,图示长宽高实际尺寸扣除管道所占
3、勾缝按施工面积计算
4、抹灰按井底和内侧分别计算
5、井盖、井圈分别按体积计算
2024-03-27 16:33:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看