CHOUER1234 2010-07-07 11:23:11 | 河北省 其他专业 | 3078查看 5回答
BVV5*4MM2的线怎么套定额
BVV5*4MM2的线套什么子目,定额中只有一芯、二芯、三芯,这五芯线怎么套合适?套一遍二芯再套一遍三芯的可以吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BVV5*4MM2的线套什么子目,定额中只有一芯、二芯、三芯,这五芯线怎么套合适?套一遍二芯再套一遍三芯的可以吗? 可以套用北京2001定额电气工程册6-291子目,测算一下定额乘个系数在1.3左右,价格填BVV5*4MM2护套线的价格即可。
2010-07-07 20:35:58
-
按照单根延长米计算工程量,根据敷设方式套管内穿线(分照明或动力线路)或者线槽布线的定额子目。
2010-07-07 15:17:44
-
电线套用穿线的定额子目项,五芯的长度乘以五即可。
2010-07-07 11:24:45
-
BVV5*4MM2的线套什么子目,定额中只有一芯、二芯、三芯,这五芯线怎么套合适?套一遍二芯再套一遍三芯的可以吗? 五、电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。 400mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 BVV5*4MM2是电缆,不是护套线。
2010-07-07 11:29:15
-
你说的二芯、三芯、四芯是多芯软导线的定额。 BVV不是软导线,不应套软导线的定额。套电缆定额更加是错的。 管内穿线照明线路按2-1239,动力线路按2-1265;线槽布线按2-1404,(河北2003定额的编号),工程量按单线乘以5即可。 护套线的型号是RVVB(软护套线)或BVVB(硬护套线),BVV是双层塑料绝缘的硬导线. 北京定额我查不到,你查找一下按管内穿线或线槽布线单线的定额工程量乘5就对了. 工程中护套线多数用于明敷,有管槽的话一般不会采用护套线,而是采用单线或电缆.
2010-07-07 11:44:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看