jsfq 2010-07-07 11:54:16 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1227查看 11回答
关于梁和板的标高问题
结构图上说了卫生间板低于结构标高400mm,但是并没有说周围的梁也要低于结构标高400mm,请问梁算层顶标高还是降至板一样高呢? 同样阳台低于结构标高100mm,试问周围的梁标高是层顶标高还是降至和板一样高呢?问题补充:这是框架剪力墙结构,梁一般都很高,一般都是550mm高,200mm宽
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你的工程跟我差不多,都是550*200的梁,然后遇卫生间和阳台降板,只需把板标高降下即可,正如楼上所说的板既可以与梁上口平 也可以与梁下口平 也可以在梁的任意位置。你只要把板标高调整下去就可以了,梁是不能调整的 因为梁还要支撑相邻的板!
2010-07-07 14:37:34
-
板的标高调整,不要管梁。
2010-07-07 11:58:27
-
标高不要管它,不影响算量。你修改了反而麻烦。
2010-07-07 12:00:35
-
结构图上说了卫生间板低于结构标高400mm,但是并没有说周围的梁也要低于结构标高400mm,请问梁算层顶标高还是降至板一样高呢? 同样阳台低于结构标高100mm,试问周围的梁标高是层顶标高还是降至和板一样高呢? 梁的标高按照楼层标高(或设计要求标高)输入,板按照设计要求的标高降低。
2010-07-07 12:04:39
-
这个要详看设计,板位置一般都是要有梁作为支撑的,在一个你这个是不是写错了,降低400mm,是不是40mm啊? 这些降板部位都是有节点详图的,注意查看一下具体设计是不是有双层梁构造
2010-07-07 12:04:49
-
调整板的标高,梁的标高和板一样调整。画出两道梁,得找设计核实一下再定。
2010-07-07 12:09:32
-
这是不矛盾的 板既可以与梁上口平 也可以与梁下口平 也可以在梁的任意位置。你只要把板标高调整下去就可以了,梁是不能调整的 因为梁还要支撑相邻的板。
2010-07-07 12:31:00
-
1、梁标高按结构标高即可;除另标注外需调整标高。 2.、板按说明编辑即可。 希望对你有所帮助
2010-07-07 12:50:14
-
悬挑阳台的设置,阳台板比结构高40~50,而YTL一般是上翻的,图纸很明确的说明梁与板的标高,因此阳台是阳台标高,梁昰梁的标高,二者分开
2010-07-07 12:45:25
-
按设计,要求降板的只降板,要求梁也降标高的才降,没要求降的就按层顶标高
2010-07-07 14:12:33
-
图纸没注明梁的标高下调就不用调整。
2010-07-07 14:44:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看