晴天 2010-07-07 13:29:30 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1325查看 6回答
钢筋搭接设置
设计说明中“凡直径大于12者均要求为焊接接长,焊接宜采用压力对焊或斜交双面焊”我在钢筋中的工程设置中的计算设置里的搭接设置时该如何选用是压力对焊还是斜交双面焊呢,后面的“墙柱面垂直筋定尺”与“其余钢筋定尺”的数字是否要改变呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般水平向钢筋设置为双面焊,纵向构件的纵向钢筋设置为电渣压力焊 云南省的钢筋定尺:钢筋规格12以内,按12米长计算一个搭接;钢筋规格12以上,按8米长计算一个搭接;
2010-07-07 13:47:24
-
我是搞审计的,关于定长的问题我想说两句。钢筋定尺分两种:一种是出厂定尺,如9m,12m。一种是施工定尺,是根据楼层高度设置的。一般用算量软件计算钢筋时,墙柱面垂直筋定尺是必须重新设置的,一般按照楼层层高设置。如果按照预算上的工程量计算规则进行设置,就是错误的。如果是搭接连接,就必然按照每层层高设置搭接的钢筋定尺;如果是螺纹连接,也必须设置为楼层高度为钢筋定尺,否则,搭接的钢筋量就会减少,螺纹连接的接头数量就会大大减少。请大家三思。
2010-07-07 16:55:50
-
根据实际情况设置定尺,一般情况墙、柱等垂直钢筋都是采用电渣压力焊,梁等水平钢筋都是采用闪光对焊或斜交双面焊
2010-07-07 15:13:46
-
设计说明中“凡直径大于12者均要求为焊接接长,焊接宜采用压力对焊或斜交双面焊”我在钢筋中的工程设置中的计算设置里的搭接设置时只要选择两个中的任何一种就可以了,后面的“墙柱面垂直筋定尺”与“其余钢筋定尺”的数字软件是根据常规设置的,你可以根据当地的实际情况去修改一下,也可以不改
2010-07-07 13:34:51
-
面的“墙柱面垂直筋定尺”与“其余钢筋定尺”的数字是否要改变呢 要改动 要看个地计算规则 比如 陕西为7米 宁夏为7米及9米 搭接设置时该如何选用是压力对焊还是斜交双面焊呢 对焊就可以(或者根据实际情况)
2010-07-07 13:33:00
-
只能自己在工程设置中选定
2010-07-07 15:28:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看