惘龑钱 2024-04-02 16:37:16 | 江苏省 土建 | 201查看 4回答
集水坑布置
想想请教下各位老师,此处蓝线框出的集水坑超过了筏板线范围,此处集水坑如何布置
2024-04-02 16:37:31 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是没有筏板基础,就可以用筏板基础或椒布置坑底,坑壁用剪力墙定义布置
2024-04-02 16:40:29
-
下边可能还是接地库底板的,只是图纸未表示,可以看地库的图纸,即使下边没有地库,这块应该也有筏板,如果没设计,属于设计疏漏。
2024-04-02 16:43:53
-
主楼外是否还有地库筏板?
2024-04-02 16:44:28
-
如果设计没问题,可以把积水坑处新建筏板(面积大于等于积水坑外壁),在布置积水坑;
2024-04-02 16:45:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看