眼里有光 2024-04-02 16:40:12 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 339查看 3回答
图中屋面板基本配筋说明的版跨中正筋是什么。面筋还是底筋,还是中间层的钢筋
图中说明了C8@200双向拉通的钢筋(这个版跨中正筋是既不是面筋也不是底筋,是中间层钢筋的意思吗)也说明了支座负筋C8@150短向拉通,长向C8@200拉通(但是没写负筋两端的伸出长度)后面写了配筋不足的详见原位标注的钢筋(平面图二中板底筋面筋附加筋都有)
所以我想不通,按照说明的字面意思理解,
难道是设计说明的钢筋和平面图中的钢筋都要加进去吗,那这个配筋也太离谱了。
我们一般的平面图板配筋说明只会写未注明的配筋什么什么,注明的按平面图注明的来。就这么简单。这个图的说明怎么这么难让人理解
2024-04-02 16:51:21 补充
按照说明的意思是平面图中的钢筋只是补充钢筋,梁板说明中的钢筋也是这块板的,我理解就是软件中先布说明的单层双向筋和负筋。然后再把平面标注的钢筋也补进去,这样的话最终其实是三层钢筋,负筋也是布了两次,是这样的吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按图纸说明,原位标注属于补充,按文字说明+原位布置没问题
2024-04-02 16:46:47
-
是底筋
2024-04-02 16:43:19
-
问下设计,图中都标出了,就按图中表的
2024-04-02 16:43:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看