黄鼠狼 2010-07-08 16:30:58 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 514查看 6回答
柱量相差太大
用千赢官网首页登录入口钢筋软件翻同一套图纸,做两次。两遍的柱量相差太大,第一次做的柱量全绑扎是335吨,全改成电渣压力焊是273吨,第二次做的柱量全绑扎是335吨,改成电渣压力焊是334吨,是怎么回事啊,专家
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这就说明两次的工程设置不同,只要设置完全相同,量就不会差的太多。 不可能。仔细看看,计算设置中柱的竖向钢筋定尺长度是否一样。全部设置后要汇总计算。 加我,6554343,我远程看看。不会有这种现象的。
2010-07-08 16:34:00
-
两次抽筋用绑扎汇总计算后钢筋含量一致,说明软件没有问题 改为电渣压力焊以后差距很大,主要原因在于【工程设置】 在复核一下【工程设置】里的【连接方式】 然后到图形界面按层查看构件钢筋含量,很快就会找到出入
2010-07-08 16:39:46
-
查一下在搭接区箍筋加密设置两次是否一样
2010-07-08 18:44:54
-
估计是第一次全改成电渣压力焊时出错。建议你把第一次的工程再改成电渣压力焊,仔细设置,并确定没有锁定构件,再试一次。
2010-07-08 20:00:05
-
工程设置里的定尺长度是不是 前后2次的不一样啊 通常来说 第一次的不能差那么多呀!!! 第一次设置有问题。
2010-07-09 15:29:39
-
你好好检查一下 我觉得你两次的梁都有问题 第一次相差太大 第二次又相差太小 检查设置 还应该检查是否输入有差异
2010-07-09 21:22:18