张智杰 2024-04-04 11:13:02 | 广东省 土建预算 | 215查看 2回答
关于梁腰筋设置问题
这个特别说明中LL,L是不是不能按表设置?是不是LL集中标注和原味标注没有腰筋也不能用这个表?
2.梁一定要腰筋么?没有行不行?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、对的,连梁不用这个表
2、梁腹板高度大于、等于450后,要布置腰筋
首次提交 2024-04-04 11:16:17 最近修改2024-04-04 11:16:42 (修改过1次)
-
连梁不能按此表设置,
连梁不是没有腰筋,连梁按连梁表或集中标注(替换剪力墙水平筋),没有的是剪力墙水平筋通过去了,算在墙里了
框架梁 腹板高度≥450的 要设置,没有不行
2024-04-04 11:21:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看