-
22****@qq.com 2010-07-09 14:55:33 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1071查看 2回答
非框架梁的疑问
问题描述: 如下附图1,为剪力墙结构中的非框架梁,尺寸300*400,净跨长度为1200mm; 两段支座为T形暗柱,暗柱宽300(与梁相接处),暗柱总长2000(也就是附图3中梁计算式中的【支座宽】)。 问题1:如附图2中我设置的非框架梁锚固进剪力墙的锚固长度按Lae计算,可是软件为什么还按照附图3的公式计算呢? 问题2:附图4中,注5:纵筋在端支座处伸至对边再弯折15d是否适用于我附图的这种节点(支座为较长的墙)?因为即便【框架梁-剪力墙】这种刚接节点都没有如此高的要求,而【非框架梁-剪力墙】这么一个铰接的节点却要高于框架梁?明显不合理!个人认为这个节点是基于主次梁节点设计的(一般主梁宽度不会如此的“较大”,伸至不会大于0.4Lae),其意图强调“要伸至主梁边,而不是取0.4Lae即可”,也就是说不适用于我附图这种较大支座宽度的情况。那么预算上这种较大支座宽的情况应该按什么形式计算锚固长度呢?请给出依据! 3、附图4中注1,非框架梁端支座为剪力墙时,负筋伸出支座应取Ln/3,软件中如何处理?问题补充:请答题者留意我的继续提问
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该在计算设置中的结点设置里修改。
2010-07-09 15:02:55
-
问题1:你在暗柱范围内没有设置剪力墙,我设置剪力墙之后,重新识别支座,计算结果如图。 问题2:目前在理论界对于梁的支座为剪力墙(平行或垂直)时的节点构造并没有统一的认识。所以依据现有传统做法都是按照KL(WKL)进支座lae、L进支座15d(弧形梁为la)来施工的。 问题3:非框架梁端支座为剪力墙时,负筋伸出支座应取Ln/3,应该是非通长筋,软件默认的就是一排Ln/3,二排Ln/4,不用特别处理。如果想更改,如图,非框架梁也一样。 问题3:我记错了,你是对的。不过非框架梁软件默认的就是按平法设置的,如图。 问题2:没有依据,因为理论界尚未统一认识,此做法只是传统做法。 问题1:你可以画不配钢筋的同暗柱同厚的剪力墙。 有什么疑问GID7466138即时沟通。 你整个一笨蛋! 不会自己修改计算设置啊!你把是Ln/3的梁构件本身的的计算设置修改不就可了!在这里费什么话!不都告诉你了用GID7466138即时沟通吗?看不懂啊! 我一个外行,自然没有什么专家风范。再说是你一直向我继续提问的!
2010-07-09 16:22:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看