• 麻烦问下踢脚线高度的换算

    当实际踢脚线高度与定额上的不一致时,应怎样换算。举例说明, 非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    .当实际踢脚线高度与定额上的不一致时,应怎样换算? 答;踢脚板高度是按150mm编制的,高度不同时,按比例调整基价。你可以根据实际情况进行调整,例如踢脚的高度为"120时,那么你需计算相应的系数,系数按"120/150进行计算,系数是0.8,按定额子目乘以0.8进行计算.

    2010-07-09 19:09:54 

  • 要看计算规则是否允许换算 1、水泥踢脚线是按长度计算的 2、块料踢脚 线是按平米计算的,可以不用换算,就是实际长度乘以实际高度计算的 调整定额含量就可以了,如定额编制时是按120高计算的,实际为150高,就用定额中的含量除以120突出以150就可以了, 你是说含量的单位是平米,而定额编号的单位是米吗? 如果是这样,就用上面的方法去调整就可以了呀

    2010-07-09 16:45:44 

  • 定额内水泥踢脚线一般是按120高考虑的

    2010-07-09 16:50:58 

  • 定额含量不可以调整。。单价可以换算调整。。。

    2010-07-09 17:07:49 

  • 踢脚线高度是按150mm编制的,如设计高度与定额高度不同时,整体面层不调整,块料面层(不包括粘贴砂浆材料)按比例调整,其他不变。

    2010-07-09 17:33:24 

  • 算成面积,再折算回来长度。

    2010-07-09 19:27:51 