小学生玩盖伦 2024-04-09 23:30:40 | 安徽省 安装 | 202查看 2回答
关于接地的问题,请大佬指导
1、与厂区接地系统连接的接地母线工程量如何计算,图纸中未明确;
2、图中箭头指向的图例是什么意思,是否需要计算工程量;
3、引下线是否一般计算到室外地坪下0.5m。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、与厂区接地系统连接的接地母线需要甲方指定地点,按延长米计算工程量
2、图中箭头指向的图例是接地 测试点意思,是需要计算工程量;
3、引下线是一般计算到基础钢筋即可
2024-04-10 07:38:02
-
1看室外接地图;2接地端子;3地上0.5
2024-04-10 08:40:31
-
请教各位老师,平面图中说离地1.8m预埋镀锌扁铁,下方的说明中又说距地0.5处设置连接板,这两个是否为同一样东西,还是说要分别套项,如果为同一样东西,以哪个为准?
-
请教各位老师,平面图中说离地1.8m预埋镀锌扁铁,下方的说明中又说距地0.5处设置连接板,这两个是否为同一样东西,还是说要分别套项,如果为同一样东西,以哪个为准?
-
问题一:红色方形框里的RX\TX分别什么意思?问题二:上方红色圆圈内的粉红色线是什么线,怎么连接的?PS:设计图纸没有图例
-
我所了解的接地极 要么就按照根数计算 ,要么就按照面积计算,现在碰到一种情况,就是图纸要求利用基础底板钢筋做接地极,然后接地极按照底板钢筋量取的工程量,按照米数计算,我想问下,有这种计算接地极的吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看