czhbird 2010-07-10 17:37:22 | 江苏省 其他专业 | 368查看 7回答
温度筋的布置问题
短向不小于3.9的板,板上皮无钢筋处两向布置温度筋,此处的短向怎么理解?是板的x方向,还是板的y方向,到底是什么意思呢?请指教
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一块板有XY两个方向,两个方向中较短的那一个方向就是短向。有可能是X方向,也有可能是Y方向。
2010-07-10 19:29:39
-
短向就是指板的短跨 就是板宽
2010-07-10 17:42:50
-
是板的x方向和y方向中较短的方向即为短向
2010-07-10 17:43:00
-
这里的短向不能用XY方向来衡量,要根据这块板的两个方向的跨度来考虑。
2010-07-10 18:26:08
-
短向就是X或Y方向小于3.9m
2010-07-10 17:42:44
-
板的短向没有确定的向,一块板只要较小的那一边大于等于3.9米就应该布置温度筋,并且这块板的受力筋不是双层双向的,即有负筋。
2010-07-10 18:00:46
-
答;短向指的房间的开间方向的,当开间方向大于3.9米时,需要布置板的温度钢筋,你可以利用"板受力钢筋"进行定义,把板受力钢筋的类别改为"温度筋",利用绘图方法中的"单板"和"水平和垂直"布筋的方法绘图.
2010-07-10 20:24:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看