5454AAAA 2010-07-10 20:21:34 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 619查看 5回答
坡屋面的问题
我在用钢筋2009做一个复杂的坡屋面,我先画的平板,再分割,由于比较复杂的,所以有很多个点,我用三点定义斜板,画出来的板中相交的部分有缝隙,连不大起,我又在平面上用三点定义斜板命令检查了一下,发现比如说有6个标高,要是定义好了三个,另外的几个就不对了,怎么回事呢。我该怎么处理呢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!出现你说的原因有可能是以下原因引起的: 1、设置坡度不一样 2、可能是两个板的交点的标高不一至 3、捕捉点的时候有偏差 你再仔细看看
2010-07-11 07:55:41
-
斜板必须是一个斜度,你的六个标高的板肯定不是一个斜度应该在多分割几次,
2010-07-11 09:33:16
-
多分割几个板,因为你不是一个坡度!
2010-07-10 20:29:34
-
这说明你的分割的时候 并没有分割的那么准确 只是觉得到这就差不多了 所以没有严丝合缝 我一般都用尺子量一下 建议你也量一量 看样你是一个追求完美的人 其实稍微有点缝隙 对工程量是影响很小的
2010-07-10 20:42:04
-
软件按三点定义斜板,有三个点后其它点的高度就会根据这块板的形状大小自动提高或压低了,与图不符应该是布置的板或分割时与图不完全相同.
2010-07-12 09:22:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看