79****@qq.com 2010-07-10 22:44:54 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 395查看 3回答
钢筋2009
箍筋的弯钩长度Lw怎么改啊? 为什么在一个图中单梁的箍筋是2*11.9d,而圈梁的和柱的却是2*(75+1.9d)呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
出现2*(75+1.9d)是因为你的钢筋为A6钢筋,他的10*6=60小于101规定的平直长度不小于75mm的规定所以没有按照10d计算,箍筋弯钩可以再弯钩设置中该也可以在计算设置中该我习惯在计算设置中该
2010-07-11 09:19:35
-
在工程设置里修改
2010-07-10 22:45:16
-
你好! 箍筋的弯钩确定是MAX{75,10d} 11.9d=10d+1.9d 1.9d是量度差值 10d是钢筋弯勾平直段的长度 软件是按照钢筋外皮计算的所以会加上1.9d
2010-07-11 08:02:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看