zy 2024-04-12 15:12:29 | 重庆市 土建土建算量GCL2013土建计量GTJ | 240查看 2回答
柱钢筋 插入独立基础的问题
1.为什么柱插筋伸入独立基础没有内部箍筋,只有外圈箍筋 2.柱大样里此根柱子箍筋是间距100的,计算设置里插入独立基础的箍筋间距要改成100吗,还是软件默认的500间距
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计没有特别要求,就是按照软件的默认设置计算
2024-04-12 15:31:26
-
为什么柱插筋伸入独立基础没有内部箍筋,只有外圈箍筋 ----规范要求只有外箍筋
2.柱大样里此根柱子箍筋是间距100的,计算设置里插入独立基础的箍筋间距要改成100吗,还是软件默认的500间距----改成100
2024-04-12 16:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看