冷心为上。 2024-04-15 17:10:47 | 浙江省 安装市政预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 814查看 3回答
室外电缆保护管是否应该套市政定额?
室外电缆保护管应该套市政定额还是通用安装定额?室外的管道组定额时市政工程和通用安装室外工程界限应该如何划分?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是套通用安装定额
2024-04-15 17:23:08
-
室外的管道组定额时市政工程和通用安装室外工程界限划分:
建筑定额与市政定额、安装定额的分界:
1、排水管道,以其接入市政管网的市政第一检查井为界。市政检查井及其上下游的管道为市政排水管道,执行市政定额。若厂区(或小区)范围内的道路属于市政道路,则位于道路之下的排水管道也属市政排水管道,执行市政定额。
2、场区(或小区)范围以内,建筑物出户第一座检查井(含)及其下游、直至市政第一检查井(不含)的管道为场区(室外)排水管道。材质为陶土管、混凝土管的场区(室外)排水管道及其基础,执行建筑定额。
3、材质为塑料管、钢管、铸铁管的场区(室外)排水管道,建筑物出户第一座检查井(不含)上游的排水管道,执行安装定额。
室外电缆保护管应该套市政定额还是通用安装定额可以参照以上划分原则选择
2024-04-15 17:18:48
-
原则上室外电缆套管应按电气设备工程中的配管项目执行定额
2024-04-16 09:57:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看