洪 2024-04-16 16:21:43 | 广东省 安装 | 198查看 1回答
求
此位置得电梯配电箱,在系统图中是从下方引到层顶得,电梯得电缆是走强电井桥架?还是直接画一条电缆从层底到配电箱?实际工程中平面图没标注电梯配电箱进线位置,要如何操作?
2024-04-16 16:23:47 补充
电梯电缆是走电梯井敷设得吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算到电梯控制箱就可以了,电梯的电缆一般都是电梯专业分包单位安装电梯时安装了,设备自带考虑。
此位置得电梯配电箱,在系统图中是从下方引到层顶得,电梯得电缆是走强电井桥架?还是直接画一条电缆从层底到配电箱?有桥架的地方走桥架,没有就配管连过去
实际工程中平面图没标注电梯配电箱进线位置,要如何操作?一般都是从电井上到屋面机房,然后接到电梯配电箱。从电井拉过去,估算长度。
首次提交 2024-04-16 16:50:10 最近修改2024-04-16 16:56:17 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看